
波波老板
暂无说说
粉丝:0
关注:2
关注
-
配电房内气体灭火系统联动,有没有规范要求防护区内配电柜要切电
发表评论: 根据现行规范要求,气体灭火系统联动时通常不需要联动切断防护区内的非消防电源。以下是具体说明: 规范依据 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第4.10.1条规定,消防联动控制器应具备切断火灾区域及相关区域的非消防电源功能,但该条款主要针对水喷淋、消火栓等灭火系统。对于气体灭火系统,规范未强制要求切断非消防电源。 1 2 适用场景 气体灭火系统主要用于保护无法用水扑救的场所(如电信机房、电气设备机房等),其联动逻辑通常仅涉及启动灭火设备本身,而不涉及切断其他电源。 4 特殊情况 若气体灭火系统涉及切断非消防电源,需结合具体设计文件或地方规范确认。例如,某些特殊场景可能要求在启动灭火系统前切断相关区域电源,但此类情况需通过设计文件明确。4.4.2 气体灭火控制器、泡沫灭火控制器直接连接火灾探测器时,气体灭火系统、泡沫灭火系统的自动控制方式应符合下列规定: 1 应由同一防护区域内两只独立的火灾探测器的报警信号、一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号或防护区外的紧急启动信号,作为系统的联动触发信号,探测器的组合宜采用感烟火灾探测器和感温火灾探测器,各类探测器应按本规范第 6.2 节的规定分别计算保护面积。 2 气体灭火控制器、泡沫灭火控制器在接收到满足联动逻辑关系的首个联动触发信号后,应启动设置在该防护区内的火灾声光警报器,且联动触发信号应为任一防护区域内设置的感烟火灾探测器、其他类型火灾探测器或手动火灾报警按钮的首次报警信号;在接收到第二个联动触发信号后,应发出联动控制信号,且联动触发信号应为同一防护区域内与首次报警的火灾探测器或手动火灾报警按钮相邻的感温火灾探测器、火焰探测器或手动火灾报警按钮的报警信号。 3 联动控制信号应包括下列内容: 1)关闭防护区域的送(排)风机及送(排)风阀门; 2)停止通风和空气调节系统及关闭设置在该防护区域的电动防火阀; 3)联动控制防护区域开口封闭装置的启动,包括关闭防护区域的门、窗; 4)启动气体灭火装置、泡沫灭火装置,气体灭火控制器、泡沫灭火控制器,可设定不大于 30s 的延迟喷射时间。 4 平时无人工作的防护区,可设置为无延迟的喷射,应在接收到满足联动逻辑关系的首个联动触发信号后按本条第 3 款规定执行除启动气体灭火装置、泡沫灭火装置外的联动控制;在接收到第二个联动触发信号后,应启动气体灭火装置、泡沫灭火装置。 5 气体灭火防护区出口外上方应设置表示气体喷洒的火灾声光警报器,指示气体释放的声信号应与该保护对象中设置的火灾声警报器的声信号有明显区别。启动气体灭火装置、泡沫灭火装置的同时,应启动设置在防护区入口处表示气体喷洒的火灾声光警报器;组合分配系统应首先开启相应防护区域的选择阀,然后启动气体灭火装置、泡沫灭火装置。
2025-08-06 17:44
-
一路供水的室外消火栓,需要设室外消火栓加压泵吗?
发表评论: 你好,一路供水的室外消火栓,在不满足压力和流量情况下(必须压力和流量同时满足),必须设置室外消防泵;一路供水的室外消火栓,在满足消防取水口距离和数量的情况下,可以不设室外消防泵。你说的这个有明确的规范依据吗?请赐教。因为消防科的这位领导比较轴,要想推翻他,必须要拿出足够的依据来。
2025-08-06 11:18
-
一路供水的室外消火栓,需要设室外消火栓加压泵吗?
发表评论: 总图给排水施工图11001(A)给水总平面图.pdf附件2《消防供水设计说明》.pdf
2025-05-28 17:33
-
一路供水的室外消火栓,需要设室外消火栓加压泵吗?
发表评论: 室外有室外消火栓的
2025-05-28 17:29
-
消防检测报告模板
发表评论: 好的,谢谢!
2024-05-17 08:39
-
消防验收 防火卷帘
发表评论: 我这个是丙类仓库哦
2023-04-23 12:27
-
想干消防这方面的工作大神支个招
发表评论: 你从哪里判断我是骗子的?
2023-04-08 08:44
-
想干消防这方面的工作大神支个招
发表评论: 我的微信zg204956
2023-04-03 08:38
-
消防验收之抗震支架
发表评论: 受教啦!谢谢!
2023-03-24 15:07
-
想干消防这方面的工作大神支个招
发表评论: 找工作啊,我们公司还招工的
2023-03-24 10:00
-
消防验收之抗震支架
发表评论: 好的,谢谢!
2023-03-21 17:01
-
消防设备用房
发表评论: 好的,收到!感谢赐教!
2022-11-03 13:46
-
水泵电动机功率
发表评论: 非常感谢朋友的指点,受教啦!
2022-10-28 20:27
-
联动控制逻辑
发表评论: 非常感谢朋友的指点,受教啦!
2022-10-28 20:26
1