消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防水带单圈收纳方式

如图片所示,消防栓中的消防水带以单圈方式进行收纳是否可以判定为隐患?依据是什么?

chaochaochao | 2025-08-06 10:00
请写下您的回答回答

回答 | 5

懒得说 2025-08-06 10:32 00 [回复]举报

判定为重大隐患的依据是什么?

牛丫头消防课堂 2025-08-06 23:36 10 [回复]举报

无论依据《重大火灾隐患判定方法》 GB35181-2017还是《重大火灾隐患判定规则》 GB35181-2025,都没有对消防水带巻置方式的隐患;

再看《 消防监督检查规定》(公安部令第120号),也没有相关要求。当然你这样方式放置可能会导致展开水带的时间。但不足以叫火灾隐患。

  第三十八条 具有下列情形之一的,应当确定为火灾隐患
     (一)影响人员安全疏散或者灭火救援行动,不能立即改正的;
     (二)消防设施未保持完好有效,影响防火灭火功能的;
     (三)擅自改变防火分区,容易导致火势蔓延、扩大的;
     (四)在人员密集场所违反消防安全规定,使用、储存易燃易爆危险品,不能立即改正的;
     (五)不符合城市消防安全布局要求,影响公共安全的;
     (六)其他可能增加火灾实质危险性或者危害性的情形。
 
       重大火灾隐患按照国家有关标准认定。

李勤 2025-08-07 09:09 00 [回复]举报

重大隐患基本为设施故障、缺陷,改变使用性质,易燃易爆,你图中所示只是日常管理的问题,并且容易现场整改的情况。

chaochaochao 2025-08-07 10:00 00 [回复]举报

我的问题是是否可以判定为隐患,并未说判定为重大隐患。

小唐12321   回复: chaochaochao2025-08-07 11:13

找不到隐患就算吧,不是什么大事情,改一下就是,没具体依据的。

0    0 [回复]举报

关闭

关闭

手机APP下载