关于学校报告厅设置烟感问题
发表评论: 单独什么意思,原建筑没有,还是他是个独立建筑。
2025-08-07 17:04
-
宿舍建筑内是否可以设食堂
发表评论:
2025-08-07 17:02
-
【图】请问下,水池液位怎么标注是正确的?这样标对吗?
发表评论: 你图上只是液位显示,建议在最高水位、最低水位做上标记,方便日常巡视人员确认水位是否正常。
2025-08-07 14:38
-
【图】请问下,水池液位怎么标注是正确的?这样标对吗?
发表评论: 你图上只是液位显示,建议在最高水位、最低水位做上标记,方便日常巡视人员确认水位是否正常。
2025-08-07 14:38
-
【图】真空破坏器,干什么用的?
发表评论: 一般从生活用水直接连接的轻便消防水龙,通过真空破破坏器起到止回的功能,防止污染生活水。
2025-08-07 14:36
-
现在都推荐档案室使用二氧化碳灭火器,但是该如何计算配置数量和级别?
发表评论: 灭火器规范
2025-08-07 14:31
-
防火分区的划分与防排烟系统有关系吗?
发表评论: 有关系,防烟分区不能跨越防火分区。
2025-08-07 14:26
-
KTV疏散问题
发表评论: 同一防火分区2个出口,疏散门至最近安全出口的直线距离满足即可。如果借用防火分区需要看被借用防火分区疏散宽度是否有富裕的量
2025-08-07 14:25
-
七氟丙烷钢瓶
发表评论:
2025-08-07 14:21
-
丁类厂房内疏散走道自然排烟
发表评论: 不需要。
2025-08-07 14:20
-
柴油消防泵油箱防火分隔
发表评论:
2025-08-07 14:16
-
预作用系统空压机启动频率
发表评论: 空压机和稳压泵不一样。稳压泵:压力不足时启动稳压泵,为了避免稳压泵频繁启动增加稳压管。空压机:空压机本身自己就有个气管储存压力,本身具有稳压罐类似的功能了
2025-08-07 14:09
-
油浸变压器室可否设在丁类主厂房内(不靠主厂房外墙)?
发表评论: 直通室外是必须的,如另一个门通向室内,需要甲级防火门。
2025-08-07 14:06
-
消防水带单圈收纳方式
发表评论: 重大隐患基本为设施故障、缺陷,改变使用性质,易燃易爆,你图中所示只是日常管理的问题,并且容易现场整改的情况。
2025-08-07 09:09
-
燃气管道架空敷设必须刷中黄色漆吗
发表评论:
2025-08-07 08:35
-
办公建筑走道长度
发表评论: 从房间算到疏散楼梯口
2025-08-06 09:58
-
停车车位算停车场吗?
发表评论: 完全露天的不算
2025-08-06 09:58
-
上部为高层住宅,下部裙房商业按高层还是多层?
发表评论: 如果高层和裙房有完全的防火分隔可以按单多层,如果没有做到那就是高层建筑一部分。
2025-08-06 09:57
-
燃气瓶组站安全距离不够可以加防防火墙解决吗?
发表评论: 可以
2025-08-06 09:54
-
建筑高度等于24m的民用建筑是否按二类高层建筑
发表评论: 等于24米为多层建筑
2025-08-06 09:50