消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

懒得说

暂无说说

粉丝:1 关注:0
关注

  • 防火分区的划分与防排烟系统有关系吗?
    发表评论: 防火分区是通过采用防火墙、楼板及其他防火分隔设施,将建筑空间划分为能在一定时间内防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延的局部空间。           防排烟系统则是为了在火灾发生时,能够有效地控制烟气的蔓延,保障人员疏散和灭火救援的顺利进行。          防烟分区是在防火分区内采用挡烟设施分隔而成,能在一定时间内防止火灾烟气向同一建筑的其余部位蔓延的局部空间

    0 0 2025-08-07 08:38

  • 【图】请问下,水池液位怎么标注是正确的?这样标对吗?
    发表评论: 增加标注正常水位、最低有效水位更好。另外,水位管里可以加个小的深颜色浮球,方便观察

    0 0 2025-08-06 10:38

  • 消防水带单圈收纳方式
    发表评论: 判定为重大隐患的依据是什么?

    0 0 2025-08-06 10:32

  • 【图】居民住宅入户门与消火栓距离要求
    发表评论: 《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)第12.3.10条明确要求,消火栓箱门的开启角度不得小于120度。   图示情况,消火栓箱门需要改变开启方向;或者住户门改为向内开启

    1 1 2025-08-05 14:56

  • 有没有规定说明疏散走道上方可不可以通燃气管道
    发表评论: 燃气管道不应该经过密闭的室内空间,燃气规范有要求

    0 0 2025-08-05 10:17

  • 【图】消防喷淋管道是否可以用吊杆固定?
    发表评论: 没有明确规定不允许采用吊架的。但是喷淋支管末端需要采用固定支架;支管超过50的起始端要求固定支架;另外防晃支架间距要满足规范要求。

    0 0 2025-08-05 10:14

  • 柴油发电机燃料供给管道设置自动切断阀的问题
    发表评论: 储油间到发电机房的油管要设置阀门,并没有要求设自动关闭阀门,可以是手动阀门。

    0 0 2025-08-03 14:50

  • 回路点位编码问题
    发表评论: 理论上跳号编码可以。但这样会增加回路探测器登记和联动编程的麻烦,没有必要

    0 0 2025-08-02 10:48

  • 防排烟风管法兰连接问题
    发表评论: 共薄钢板连体法兰连接,也称为共板法兰连接,是指法兰与风管管壁为一体的形式。    共板法兰的使用范围为低中压系统,且风管长边小于等于2000mm的风管。       根据《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017)的规定,排烟风管可以采用薄钢板法兰(共板法兰)连接,但应采用螺栓连接方式

    0 0 2025-08-01 14:44

  • 物流建筑防排烟
    发表评论: 最好由设计和当地消防主管部门进一步确认,避免擅作主张影响验收

    0 0 2025-07-26 08:33

  • 关于建设工程消防竣工验收前检查问题的疑问
    发表评论: 1、消防水泵控制柜可以设在消防泵房,但控制柜防护等级应不低于IP55。           2、控制柜开口只采用防火堵泥无法满足IP55的防水要求。       3、消防水泵房必须设置消防电话分机。         4、说明主机根本没调试过。    5、液位除了就地显示还应在控制室有信号显示         6、电源监控主机备电可以采用外接蓄电池。       7、溢流口肯定不应高于进水口        8、消防救援窗应采用安全玻璃,面积不小于1m2,救援窗内外应有永久性明显标识         9、疏散通道是直通疏散出口的通道,根据实际情况选择最短距离         10、防火卷帘临空导轨上方耐火极限应和防火卷帘相同等级。使用防火包裹是否满足要求需验证

    2 0 2025-07-26 08:32

  • 楼梯间直灌式加压送风的风机可以不设机房吗?
    发表评论: 可以不设专用风机房,但设于室外的消防风机应有良好的遮阳、防雨、四周设有防护结构等防护措施,其周围至少6m范围内不应布置可燃物。

    1 0 2025-07-25 14:41

  • 幕墙方面的问题
    发表评论: 描述不够清楚。建筑外墙是玻璃隔墙不就是幕墙吗?最好发图片,一目了然

    0 0 2025-07-25 09:58

  • 消防供配电
    发表评论: 消防设备为三级负荷时,就可以单电源单回路供电。另外,《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)关于双电源切换的条文说明也专门讲到:针对一、二级负荷。

    0 0 2025-07-21 08:00

  • 【图】喷头在粱下,增加挡水板是否可行?
    发表评论: 移位到梁边一定距离,改成直立型喷头。你这样喷头不在热量聚集处,不能及时动作

    0 0 2025-07-18 10:32

  • 小区外围的超市设置火灾报警系统是否需要控制小区的水泵
    发表评论: 新安装的火灾报警系统需要接入原有系统,注意新旧系统设备的兼容问题。另外,超市现有的喷淋灭火系统可以通过系统压力开关和流量开关启动消防泵,可以不需要新报警系统控制。

    1 0 2025-07-16 15:18

  • 关于施工方拒绝标记现场各点位号码的问题
    发表评论: 是否在现场设备上标注编码并没有强制要求,主要是施工调试方便考虑。。但验收需要提供标注了编码的竣工图,消防控制室的CRT显示也需要带编码的电子版图纸

    0 0 2025-07-13 08:29

  • 直通室外是什么意思
    发表评论: 《四川省房屋建筑工程消防设计技术审查要点(试行)》(2022 年版)规定,地下室设置的消防控制室不能直通室外或安全出口时,应通过疏散走道(走道应与其他用房之间采取耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和乙级防火门分隔)通至室外或安全出口,其最近的疏散门距离安全出口的距离不应大于 15m。同时提到消防控制中心的房间门宜紧邻安全出口

    1 0 2025-07-12 08:19

  • 疏散应急灯一般设置间距几米一个,应急灯与方向灯能否设置一起
    发表评论: 走道疏散标志灯设置在距地1米以下墙面,间距不大于20米。           应急照明灯配置取决于场所的楼层高度、灯具的照射角度和亮度等,没有具体间距要求。实践中,走道应急灯间距不大于8米

    1 0 2025-07-12 08:12

  • 喷淋支管和桥架有接触
    发表评论: 规范并没有明确规定,消防管道不能在桥架上方。但要尽量避免桥架和消防管道走向相同;管线和桥架交叉时应避免有接头,也需要满足操作和检修的足够间距。

    2 0 2025-07-11 15:59

积分
132
提问
0
回答
132

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭