消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

二层门卫室,内部楼梯可以做做成开敞楼梯吗,可以的话,是做成那种三面围墙的开敞楼梯,还是就商业网点那种没有墙体围合的楼梯就行

二层门卫室,内部楼梯可以做做成开敞楼梯吗,可以的话,是做成那种三面围墙的开敞楼梯,还是就商业网点那种没有墙体围合的楼梯就行

正在学习中 | 2023-07-05 17:55
请写下您的回答回答

回答 | 5

同同不同 2023-07-06 08:20 00 [回复]举报

开敞楼梯一般是无围护结构,三面围护的可视为敞开楼梯间,门卫的话一般为单多层建筑、面积较小、火灾危险性不高,应可采用开敞楼梯

安洪全 2023-07-06 08:49 00 [回复]举报

该建筑的层数和使用性质没有明确,不好判断,

您提的商业网点,也是有点模糊,是住宅一、二层的“商业服务网点”?还是普通的商铺?

总的来说,只要不是规范明确需要设置封闭或防烟楼梯间的场所或建筑,危险性小、规模小的,是可以采用敞开楼梯间。

能连通外廊的敞开楼梯在防烟气集聚上效果堪比室外楼梯间。


建筑防火通用规范 GB55037-2022

7.4.4 下列公共建筑的室内疏散楼梯应为防烟楼梯间:    

1 一类高层公共建筑;     

2 建筑高度大于32m的二类高层公共建筑。

7.4.5 下列公共建筑中与敞开式外廊不直接连通的室内疏散楼梯均应为封闭楼梯间:    

1 建筑高度不大于32m的二类高层公共建筑;    

2 多层医疗建筑、旅馆建筑、老年人照料设施及类似使用功能的建筑;    

3 设置歌舞娱乐放映游艺场所的多层建筑;    

4 多层商店建筑、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑;    

5 6层及6层以上的其他多层公共建筑。

正在学习中   回复: 安洪全2023-07-06 17:16

一共两层,建筑性质就是门卫室,,商业网点就是住宅一二层的那种,网点的开敞楼梯计算疏散距离时不是L1+1.5L2+L3这种嘛,单纯的商铺应该按多层商店建筑走,设置封闭楼梯间吧,我说的这种多层门卫室是要用敞口楼梯间,还是开敞楼梯?

0    0 [回复]举报

安洪全   回复: 正在学习中2023-07-07 08:29

可以敞开楼梯间

话说两层的门卫室,真豪气,哈哈哈哈

0    0 [回复]举报

岙庙人生 2023-07-06 11:33 00 [回复]举报

可以做敞开式楼梯,不需要三面围墙。

关闭

关闭

手机APP下载