消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

压力开关启泵

从水泵出水管放水,湿式报警阀上的压力开关给动作,然后启泵了。这个是为什么?大佬能给解答下吗?

田磊 | 2021-04-03 10:37
请写下您的回答回答

回答 | 5

学无止境 2021-04-04 10:26 20 [回复]举报

有可能是出水管的低压开关或者是高位水箱的流量开关起泵的,(湿式报警阀的压力开关的通水管在阀瓣下压着,正常不会通水,偶尔有水也会通过滴水球阀排掉)

邦哥 2021-04-05 16:42 20 [回复]举报

还有一种可能,打开水泵出水口后,报警阀上下压力差发生了变化。如果阀瓣密封不好,系统里的压力水很容易流入报警管路,进而冲击压力开关启动工作泵

田磊   回复: 邦哥2021-04-05 22:48

谢谢,找到愿意了,就是阀瓣有问题

0    0 [回复]举报

邦哥   回复: 田磊2021-04-08 11:58

不客气,很高兴帮到了你

0    0 [回复]举报

李勤 2025-08-08 11:59 00 [回复]举报

有可能你泵出口的主管路上安装了低压压力开关,一放水压力值低于一定数值大泵启动,大泵启动后压力增高打开湿式报警阀,然后湿式报警阀的压力开关才动作。

关闭

关闭

手机APP下载